[求助帖] 断路器和热继电器都是怎么选型

[复制链接]

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-6-13 18:54:53 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

沙发
发表于 2018-6-14 09:39:44 | 只看该作者
断路器、继电器的选型注意4点:
1、电压要合适,这些元件都是有额定电压的,特别是接触器,三相还是单相,这个要注意。
2、负荷大小,决定断路器、热继电器的开断电流。就是你希望在多少电流的时候能够断开。
一定要了解回路中的电流大小。
3、级次配合问题。对于断路器,下一级负载也有断路器,可能有好几个或者好几级的断路器。
那么,你肯定不希望上级的先跳开,而下级的根本没动作。
4、热继电器的电流档,分成好几个范围,可以整定的。还得看回路中的电流。热继电器是保护设备的,你不希望设备长期过负荷运转,选择这个过负荷的电流值。

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

板凳
发表于 2018-6-14 09:40:09 | 只看该作者
  在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。
  热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

地板
 楼主| 发表于 7 天前 来自手机 | 只看该作者
如果是一个三相380V的电机回路,电机额定功率37KW,断路器和热继电器应该选多大的呢??

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

5#
发表于 4 天前 来自手机 | 只看该作者
断路器100A,热继电器60~100的调整值选